작성일 : 19-09-10 00:02
 
[공조냉동기계기사(임종현)] 2014년 1회 6번
1. 2014/1회/6번
  문제에서 공기도입구에 정압손실이 m당 저항으로 문제에 나와있는데 오기인 가요?
  문제 해설을 보면 천장높이 부분은 빠져있던데 고려 대상이 아닌가요?
  천장으로 올라가는 덕트의 높이가 더 해지면 직관덕트 저항도 3*0.1 이 더해지고, 곡관부도 0.36*10*0.1이 더해집니다.

2. 2015/2회/5
  중간냉각기의 기능(3가지) 중 고단 압축기의 액압축을 방지한다는 부분이 이해가 안됩니다.
  중간냉각기가 저단 압축기 토출 냉매를 식혀주는 역할을 하는데 그렇게 되면 온도를 낮추어 주고 오히려 포화증기선 쪽으로 이동하여 액압축을 발생할 수 있는 조건을 만들어 주는 것이 아닌가 싶습니다.
액압축이 안될 수도 있으나 액체를 만들어 주는 방향으로 가는 것 같습니다. 어떤 부분을 잘 못 이해하고 있는지 궁금 합니다.

임종현 19-09-10 11:19
 
1. * 공기도입구의 정압손실단위 오기 : "0.5mmAq/m" --> "0.5mmAq"로 수정
  * 문제에 홴의 설치위치(바닥 또는 천정)가 별도로 나와 있지 않으므로 고려하지 않았음.
    바닥에 설치되는 홴이라면 높이를 고려하여야 하나, 천장에 설치되는 홴(인라인홴)이라면 높
    이를 고려할 필요가 없음 --> 높이를 고려해야 하는 경우라면 문제에서 덕트의 입상높이가 제
    시될 것임.

2. 저단압축기의 토출가스를 건포화증기상태로 만들어 고단측 압축기에 흡입시키므로 고단압축기
  에서의 액압축 현상을 방지함. 즉, 중간냉각기에서 저단압축기 토출가스는 건포화증기상태로 까
  지만 냉각되는 것임.
 