안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
(1) 유량 290 일때 배관마찰손실수두 50mmAq/m일때 관경 65A의 선과 만납니다. 그래서 65A입니다.
(2) 유량 260 일때 관경 65A를 지나서 80A와 만나니 65A를 선정해야 합니다.
(3) 유량 375 일때 관경 80A를 지나서 관경 90A와 만나니 80A를 선정해야 합니다.
강의랑 같이 학습하시면 이해가 더 빨라질것 같습니다.
열공하세요.
2022.06.23 김성태 강사