작성일 : 22-11-08 18:23
 
[건설재료시험기사(김현우)] 단위
14년 1회 4번에 답이 0.097cm가 아니라 mm 아닌가요? 그리고 그래프에서 l값이 7.5인데 1.15곱해서 1.15l을 작도하는 건가요? 그리고 9번에 점토층 중앙 유효응력 단위가 kN/m2 맞나요? rsat raub값은 단위가 kN/m3이라서요 그럼 답도 3승 아닌가뇨??

김현우 22-11-08 18:40
 
1. 1차압밀침하량(2.36-1.39)/10 = 0.097cm = (2.28-1.38) = 0.97mm 단위로 같습니다.

2.. 7.5*1.15=8.63 위치를 찍어주시면 됩니다.

3. 유효응력의 단위는 kN/m2 으로 사용하여야하고  나머지 물의 단위중량, 습윤단위중량은 kN/m3
  을 사용하여야 합니다.
  즉 응력의 단위는 kN/m2 입니다.
 

Total 4,086

번호 강좌명 제목
3406 의공산업기사(신) 16P 14번 (1)
3405 조경산업기사(임권희) 현황도에서 1/800이상일 때
3404 조경산업기사(임권희)    현황도에서 1/800이상일 때
3403 건설재료시험기사(김현우) 지수 단위 관련 (1)
3402 건축기사 질문 있습니다 (1)
3401 측량및지형공간정보기사 각 관측 (1)
3400 측량및지형공간정보기사 교각 편각 질문입니다 (1)
3399 화약취급기능사(이정훈) 기능사 시험 범위 중 굴착공학에 대하여 (1)
3398 품질경영기사(이정훈) p.861 (1)
3397 조경산업기사(임권희) 축척에 맞는 도면을 그릴 때 질문드립니다.