[건축기사] 관경에 의한 배관의 구배

1.  p. 507의 " [표 4-11] 관경에 의한 배관의 구배 " 에서 " 배수관의 구경(mm) " 에서, " 32 ~ 75 " 가 있고, " 75 이하 " 가 있고, " 100 이상 " 이 있는데, " 75 이하 " 가 아니라, " 75 이상 " 이라고 생각이 되서... 문의드립니다. " 32 ~ 75 " 에, " 75 이하 " 가 포함되기 때문에... 확인 부탁드립니다.

 

2.  만약에 1.번에서, " 75 이상 " 이 맞는 것이라면, p. 507의 " [표 4-11] ~ " 에서 " 32 ~ 75 " 구경의 최소구배가 " 1/250 이상 " , " 75 이상 " 의 최소구배가 " 1/50 " 이고, " 100 이상 " 의 최소구배가 " 1/100 " 이 되는 것인데...

 

① " 32 ~ 75 " 의 최소구배가 " 1/250 " , " 75 이상 " 의 최소구배가 " 1/100 " 이고, " 100 이상 " 의 최소구배가 " 1/50 " 이 되거나,

 

② 혹은 " 32 ~ 75 " 의 최소구배가 " 1/50 " , " 75 이상 " 의 최소구배가 " 1/100 " 이고, " 100 이상 " 의 최소구배가 " 1/250 " 이 되어야 할 것 같은데...

 

구경이 점점 커지면, 구배가 점점 커지든가, 아니면, 구배가 점점 작아지든가 해야될 것이라고 생각이 되어서... 책에 오타가 있는 것인지.. 문의드립니다.


안남식 19-04-20 22:58
 
안녕하세요?
교재대로 75 이하가 맞습니다.

우리나라 배관의 구경은 보통 32, 40, 50, 75, 100mm를 주로 사용하고 있고 여기에서 75mm 이하와 100mm 이상으로 구분하는 것이 보통입니다.

추가적으로 32~75mm인 경우에는 최대 구배를 추가하여 교재의 표가 완성된 것으로 보시면 됩니다.