작성일 : 24-06-17 12:29
 
[콘크리트기사(김현우)] 서중콘크리트 온도 규정에 대하여

안녕하십니까?

교수님의 강의에 많은 도움을 받고 있습니다. 감사합니다.

 

1. 20년 4,5회 10번 문제에서

   - "서중콘크리트 시공시 기온이(30도 )를 넘게 되면... " 로 강의하셨는데 

     필기시험때는 "35도"로 공부하고 정답이 35였는데 어느쪽이 맞는지?

 

2. 상대 동탄성계수 시험의 종료에 대하여

   - "시험의 종료는 300사이클이며, 그때까지 상대동탄성계수의 60%가 되는 사이클이 있으면 그 사이클에서 시험을 종료한다"

     이렇게 답을 알고 있는데 여기서 상대동탄성계수가 맞는지 동탄성계수가 맞는지 질문드립니다.

 

     교수님은 동탄성계수로 강의하시고 다른 책들은 상대동탄성계수로 적혀있고 해서요     

 


김현우 24-06-17 13:13
 
1. 콘크리트 타설시 콘크리트 온도가 35도 이하이어야 합니다.

  문제에서는 타설시 온도가 아닙니다.
  콘크리트 타설 할 때의 기온이 30도를 넘게 되면 서중 콘크리트 성상이 현저해지므로 하루
  평균기온이 25도를 넘는 시기에 시공을 할 경우 일반적으로 서중콘크리트로서 시공을 하는
  것이 바람직합니다.
 
  서중콘크리트는 콘크리트 타설 후 일평균기온 25도를 초과하거나 하루 최고온도가 30도를 초과
  하는 경우 (콘크리트 표준 시방서 개정)


2. 상대동탄성계수는 구조물의 동결융해에 따른 저항성을 알아보기 위한 시험에 필요한 계수
  입니다.
  Pc(상대동탄성계수) = η1²/η²
      여기서 η1:동결융해  c cycle후의 1차 진동주파수
              η:동결융해 받기전 1차 진동주파수

  상대동탄성계수가 정확한 표현입니다.
 