작성일 : 18-04-23 11:28
 
[전기기능사(구_주리호t)] 61page 전동기제어1-배관도면에서요...
   KakaoTalk_20180423_112645562.jpg (75.7K) [5]

교수님

이전페이지와달리

PB0 가 따로 설치되고

YL,PB1,PB2 가 같이 있는데요..

 

이런경우 단자대번호는 어떻게 따야하는지요...


올배움 18-04-27 15:08
 
안녕하세요~ 올배움입니다.
교수님 답변내용 전달드립니다.
확인바랍니다.

>>단자대번호를 딸때는 배관을 확인한후 번호를 딸 부품을 회로도에서 확인하고 회로도에 사용되는 구멍의 이름을 정해서 따는것이 원칙입니다
PB0가 단독으로 나와있는경우에는 공통이 생길수없으니 회로도에 사용된 NC의 양쪽구멍에 이름을 정하셔서 단자대에 따주면 되는데 이름은 어떻게정하든 관계없지만 저는 P01,P02이런식으로 번호를땁니다.
YL과PB1,2가 같은박스에 있는경우 회로도를 보시면 YL의 양쪽구멍과 PB1,2의 NO두구멍씩 해서 총 6개의 구멍이 있는데 그중에 PB1,2의 위쪽구멍끼리는 선으로 직접연결이되니 묶어서 공통으로 따실수있고 나머지구멍들은 다 각각 따주셔야됩니다 Y1 Y2 공1 P1 P2정도가 되겠네요
 