작성일 : 22-03-20 22:48
 
[건축설비기사(김성태)] 건축설비기사 실기2017년 4회 05번 문제입니다.

안녕하세요 김성태교수님  강의 잘듣고 있습니다.

교수님 강의로 많은 도음받고  있습니다.

궁금한게 있어 질문드림니다.

2017년 4회 5번문제입니다.

비공조실은 실내온도와 중간온도로 적용한다

실내(20도)실외(-10.4도)일때 중간온도는 ->20-(-10.4)/2=15.2도 에서

북벽체(온도)=실내온도(20)-15.2=4.8으로 답이 표기되어있습니다.

-----------------------------------------------------------------------

제개인적 중간온도는 20-10.4/2=4.8도 에서

북벽체(온도)=실내온도(20)-4.8=15.2가 정답이지 않는지 여쭈어봅니다.

----------------------------------------------------------------------------

외기온도가(-)아닌 (+)였다면 중간온도 계산과정은 ->(a+b)/2=(c)의 온도값으로 

중간온도(최종값은)=(실내온도)- (c )차감해주는 것으로 알고있었습니다.

제가 부족해서 질문드림니다

겨울철(난방).여름(냉방)따라 -> 중간온도 계산방식이 다른지요?

제가 머리속에  고정된 중간온도값은->(a+b)/2=(c)->실내온도-(c)값입니다.

부족합니다. 틀린 부분 있으면 교수님 가르침대로 하겠습니다.