안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
급탕의 부하계산을 하니 전기온수기가 100kcal/hr가 필요하고, 전기온수기의 효율은 95%라고 한다면
전기온수기의 용량이 얼마로 하면 될까요?
전기온수기를 100kcal/hr로 하면 효율이 95%이므로 100× 0.95=95kcal/hr입니다.
그런데 우리는 100kcal/hr가 필요하므로 100÷0.95=105.26kcal/hr의 전기온수기를 설치해야만
100kcal/hr의 부하를 해결할수가 있습니다.
이해가 되시는 지요?
열공하세요.
2021.08.22 김성태 강사