국내 최초 국가기술자격증 전문 사이트! - 올배움kisa


저작권지킴이

저작권지킴이 캠페인안내

고객센터

고객센터

메뉴 바로가기

쇼셜 바로가기

  • 유튜브-국가기술자격증TV
  • 올배움kisa 페이스북
  • 올배움kisa 인스타그램
  • kisa 블로그
  • 올배움kisa - 카카오톡 채널
  • 인터넷 원서접수 - 큐넷
  • 네이버카페-자격증 닷컴
  1. >
  2. 커뮤니티
  3. >
  4. 베스트 질문 답변

베스트 질문 답변

 
작성일 : 21-03-12 15:22
 
[건축기사] 공정 17번 문제

6A678E31-76E4-4CF0-A029-209F7C814E2A.jpeg

 

80E0600C-5FED-41B3-80AD-518C6A932F5D.jpeg

 

여기서 공기단축은 activity에서  C는  5일로 한다라고 하고 왜 뒤에서 2차 단축공기에서 c-4일 인가요?

 


AB723ABB-2E1D-4B4A-9B87-1553737593CC.jpeg

 

적산 17번 문제인데 콘크리트량을 구할 때 슬래브 두께를 포함하는데 거푸집에서 옆면을 구할 때 슬래브를 빼고 구하던데

언제 빼고 안 빼는지 너무 헷갈리는데 따로 방식이 있나요?


안남식 21-03-12 21:06
 
안녕하세요?

< 공정 17번 문제 >
C작업은 최대 5일을 단축할 수 있고 최종적으로도 5일을 단축했지만 2차 단축공기에서는 4일만 단축할 수 있습니다.
C작업은 4차 단축공기에서 1일을 추가적으로 단축하여 총 5일을 단축하게 되지요.
2차 단축공기에서는 4일만 단축할 수 있는 것은 1차 단축공기의 결과 CP는 C-H-I-K(28일)이 되고 SCP가 바로 위에 있는 A-E-H-I-K(24일)이 되므로 28일과 24일의 차이인 4일만 단축이 가능한 것이지요.

< 적산 17번 문제 >
이 문제는 조금 독특한 문제로 헌치 보에 대해서만 콘크리트량과 거푸집 면적을 구하기 때문에 헷갈리는 것이지요.
아쉽지만 따로 구하는 공식은 없고 이해하시는 수밖에 없을 것 같습니다.
콘크리트량을 계산할 때는 슬래브 두께까지 포함해서 체적을 계산하지만, 거푸집 면적을 계산할 때는 슬래브라는 콘크리트가 존재하므로 슬래브 두께만큼의 거푸집은 옆면을 만들 수 없는 것으로 이해해 주세요.

코로나 19 때문에 온 나라가 어수선하지만 페이스 잃지 마시고 파이팅 부탁드려요.^^
그럼 오늘도 열공하시고 좋은 결과가 있으시길~~
 

Total 4,192

번호 강좌명 제목
2452 건축설비산업기사(김성태) 실기문제
2451 건축설비산업기사(김성태)    실기문제
2450 건축기사 실기준비 하려고합니다. (1)
2449 건축기사 교수님 시멘트,모래,자갈량에 대하여 질문드립니다, (1)
2448 공조냉동기계기사(임종현) 2015년 1회 68번 (1)
2447 폐기물처리산업기사(조용덕) 779페이지 2017년 4회 폐기물산업기사 30번문제 (1)
2446 콘크리트기능사(김현우) 서중 콘트리트 타설시간, 온도 질문입니다. (1)
2445 콘크리트기사(김현우) 강사님 매번 죄송합니다 (1)
2444 조경기능사(임권희) 현황도그리기
2443 조경기능사(임권희)    현황도그리기
   166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180