난방부하에서 내벽에는 방위계수를 적용하지 않으나 문제에서 주어지면 사용하는거라고 설명하신거 같은데요
문이 서쪽에 하나, 남쪽에 하나. 이렇게 2개가 있는데 방위계수를(k) 조건에 따라
서쪽문 1.05, 남쪽문 1.0 이렇게 줘야하는거 아닌가요?
풀이 하실때는 둘다 1.0으로 쓰시네요.
임종현24-03-12 09:37
* 문제의 조건 4. 방위계수에서
-북쪽의 외벽, 창, 문 : (북쪽의 외벽 및 외벽에 달려있는 창과 문)을 의미함
-내벽, 남쪽의 외벽, 창, 문 : (모든 내벽 및 내벽에 설치된 창과 문)+(남쪽의 외벽 및 외벽에 설치
된 창과 문)을 의미함
-동쪽 및 서쪽의 외벽, 창, 문 : (동쪽의 외벽 및 외벽에 설치된 창과 문)+(서쪽의 외벽 및 외벽에
설치된 창과 문) 의미함
* 그러므로, 주어진 도면에서 서쪽과 남쪽의 문은 내벽에 설치된 문이므로 방위계수 1.0을 적용해
야 하는 것임.