안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
(1) 예. 감압밸브 by-pass배관에서 안전밸브는 압력게 전단에 설치하는 것이 맞습니다.
이 순서가 바뀌면 안됩니다.
(2) 감압변 2차측에 사용하는 기구가 5kg/cm2압력이 필요할 때 증기가 이 압력이내 즉, 5.5kg/cm2이내로 유지되어야 하는데 그 이상이 되면 안전변이 열려서 그 기구를 보호해야 합니다.
그래서 안전변 후단에 2차측 압력계를 설치합니다.
열공하세요.
2024.10.4 김성태 강사