안녕하세요
철근의 항복강도에 따라서 철근의 변형률이 달라지게 됩니다.
예를 들어서 철근의 항복강도가 400MPa 이하 이며 철근의 변형률이 0..002~0.005사이인
경우의 전이구간에서는 강도감소계수를 직선보간법에 의해서 구해야 합니다. 따라서
인장구간 0.85를 그대로 사용하지 않고 별도의 계산에 의해서 구해야 합니다.
동영상 강의 제 4부 콘크리트 유지관리 편의 강도감소계수를 참고하시기 바랍니다.
단철근보, 직사각형보, T형보 모두 적용을 할 수 가 있습니다.