작성일 : 24-01-25 19:00
 
[공조냉동기계기사(임종현)] 유리창의 상당외기온도차 적용

교수님 안녕하십니까 저는 교수님의 공조냉동기계기사 실기 강의를 수강하고있는 학생입니다.

저의 질문은 

교재 예제 3.2 (70페이지)에 있는 유리창을 통한 열부하계산에서 전도열의 경우 온도차에 실내외 온도차를 적용했지만

예제 3.3 (73페이지)에서는 상당외기온도차를 적용하였는데 어떤 차이인가요?

 

일사의 영향을 받는 구조체의 경우 상당외기온도차를 적용하는데  예제 3.2 (70페이지)의 경우는 주어지지 않았기 때문에 사용을 하지 않은 것인가요? 아니면 유리의 열용량이 작다고 가정하고 사용하지 않는 것인가요? 


임종현 24-01-26 12:25
 
일반적으로 유리의 열용량이 작기 때문에 상당외기온도차를 적용하지 않고 실내외 온도차를 적용하면 됩니다.
그러나, 예제 3.3과 같이 문제의 조건으로 상당외기온도차를 주어진 경우에는 이를 적용하면 되겠습니다.
 