안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요.
이렇게 같이 공부하게 되어서 반갑습니다.
공부 방법은 제가 말씀드린대로 하시면 됩니다.
질문에 답하겠습니다.
건축물의 설비기준등에 관한 규칙 제5조관련 별표1의2에
의료시설= 2대(6층 이상의 거실면적합계가 3000제곱미터이하)+3천제곱미터를 초과하는 2천제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수입니다.
이것을 식으로 하면
의료시설=2대+[(6층 이상의 거실면적합계-3000)/2000]
=2대+[(5000-3000)/2000]=3대
답은 3대입니다.
교재에서 이법을 확인하면 아래와 같습니다.
감기조심하시면서 열공하세요.
2019.01.10 김성태 강사
(별표1의 2) 승용승강기의 설치기준(제5조 본문 관련) |
6층 이상의 거실
면적의 합계
건축물의 용도 |
3천제곱미터 이하 |
3천제곱미터 초과 |
1. |
가. 문화 및 집회시설(공연장·집회장 및 관람장만 해당한다)
나. 판매시설
다. 의료시설 |
2대 |
2대에 3천제곱미터를 초과하는 2천제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수 |
2. |
가. 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원만 해당한다)
나. 업무시설
다. 숙박시설
라. 위락시설 |
1대 |
1대에 3천제곱미터를 초과하는 2천제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수 |
3. |
가. 공동주택
나. 교육연구시설
다. 노유자시설
라. 그 밖의 시설 |
1대 |
1대에 3천제곱미터를 초과하는 3천제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수 |