[콘크리트기능사(김현우)] 파트원 49페이지 질문드립니다.

지금 강의를 듣다가 의문점이 생겨서 질문드리는데

 

가령 예를 들어 49Mpa의 배합 설계를 하려면

 

일단 시방기준이 있어야 설계가 가능한건가요?

 

 

단위시멘트, 물시멘트비, 공기량 시멘트 비중 잔골재율 잔골재 밀도 굵은골재 밀도 혼화재 밀도 등등의

기본 시방정보가 있어야만 배합설계가 가능한건지요??

 

제가 이해를 잘못한건지..

 

아니면 저희 현장에 있는 자재들을 확인해서 저 위에 값을 구해서 설계를 하는걸까요??

 

이해가 잘안됩니다.?


김현우 24-01-12 13:10
 
배합설계를 하기위해서는 기본적으로 여러 경험에 의하여 만들어진 기본배합표가 주어집니다.
콘트리트의 단위굵은골재용적, 잔골재율 및 단위수량의 대략적인 값으로 주어지는 기본 배합표를
가지고 잔골재 조립률, 슬럼프, 공기량,물-시멘트비 등에 따라 잔골재율 및 단위수량을 별도 보정을 해줍니다.
이러한 과정을 통하여 배합설계가 이루어지면서 이때 만들어지는 배합이 시방배합이 됩니다.
이러한 과정은 토목 구조설계자가 배합을 하여야 하나 통상 현장에 있는 레미콘 공장의 품질시험실에서 시방배합을 합니다.

이렇게 만들어지는 시방배합표에는 굵은골재 최대치수, 슬럼프, 공기량, 물-시멘트비(물-결합재비), 잔골재율, 단위수량, 단위시멘트량, 단위 잔골재량, 단위 굵은골재량 혼화제의 구성으로
되어있습니다.

이러한 시방배합은 골재의 입도 및 함수량 상태에 따라 다시한번 수정을 배합을 거치게 되면
서 이때 현장배합표가 만들어집니다.

이때 만들어진 현장배합표를 기준으로 레미콘 공장에서 설계기준강도 49MPA를 생산하여 현장으로 보내게 되는 것입니다.
 