안녕하세요.
김성태 강사입니다. 열공 중 이시네요.
진도 계속 나가시기 바랍니다.
질문에 답하겠습니다.
Flash Tank에서 우선 고압증기환수관이 들어와야 합니다.
그게 3번입니다.
그리고 5번은 저압 증기공급관, 6번은 저압환수관입니다.
Flash Tank는 고압증기 응축수의 열이 높아 증기가 재발생하는 것을 저압증기로 이용하는 것 입니다.
그러니 Flash Tank에서는 고압증기공급을 할수가 없습니다.
그리고 5번의 방향이 나가는 방향이고요.
3번의 방향을 들어오는 방향으로 표시를 해야 정확한 문제 입니다.
열공하세요.
2018.10.18 김성태 강사