(1) qe : "냉동효과"를 나타내며 이는 냉동장치내의 증발기에서 "냉매 1kg"이 피냉각물질로부터 흡수하는 열량을 나타내며 단위는 일반적으로 "kJ/kg"으로 나타낸다.
(2) Qe : "냉동능력"을 나타내며 이는 냉동장치내를 순환하는 "냉매(G kg/h)"가 증발기에서 피냉각물질로부터 흡수하는 열량을 나타내며 단위는 일반적으로 "kJ/h"로 나타낸다.
따라서 냉동효과(qe), 냉매순환량(G kg/h)과 냉동능력(Qe)과는 다음과 같은 관계가 있다.
Qe(kJ/h) = qe(kJ/kg) x G(kg/h)
(3) qc : 냉동장치내의 응축기에서 "냉매 1kg"이 방출하는 열량, 즉 응축열량을 나타내며 단위는
일반적으로 "kJ/kg"으로 나타낸다.
(4) Qc : "응축능력"을 나타내며 이는 냉동장치내를 순환하는 "냉매(G kg/h)"가 응축기에서 방출하는 열량, 즉 응축열량을 나타내며 단위는 일반적으로 "kJ/h"로 나타낸다.
따라서 qc, 냉매순환량(G kg/h)과 Qc와는 다음과 같은 관계가 있다.
Qc(kJ/h) = qc(kJ/kg) x G(kg/h)