안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
(1) 구배가 1/100이라고 하면 1/100로 배수가 되면서 물이 잘 흐를수 있도록 배관을 낮춘다는 뜻입니다.
즉, 100A 관 10m를 1/100로 구배를 준다는 것은 10/100=0.1m로 낮게 배관한다는 것입니다.
처음배관에서 10m후 배관은 100mm만큼 낮아져서 물이 원활하게 흐르게 한다는 것 입니다.
(2) 문제는 표가 주어지고 구배가 여러가지일 경우 배관의 Fu값을 구해서 답을 내는 것으로 된것 같은데, 주어진 구배를 그 표에 대입하여 Fu값을 구하는 것입니다.
열공하세요.
2023.11.14 김성태 강사