교수님 안녕하세요.
2018년 2회 9번문제 (3)
정답 부탁드립니다.
옥상에 설치된 송풍기 전압(pa) ?
풀이 1
전압 = 정압 + 동압 = 100 + 28.9 = 128.9pa
풀이 2
1) 흡입측 정압 = 100pa
흡입측 동압 = 28.9pa
흡입측 전압 = 128.9pa
2) 토출측 정압 = 0pa
토츨측 동압 = 28.9pa
토출측 전압 = 28.9pa
3) 전압 = 28.9pa - 128.9pa = -100pa
수험생 이강우 올림