안녕하세요.
김성태 강사입니다.
마지작 피치를 올리고 계시군요.
고지가 바로 앞입니다. 최선을 다 하셔야 합니다.
1. 토출측 속도와 흡입측 속도가 같습니다. 그래서 무시합니다.
2. 선큰의 유입유수량 Q의 단위를 L/h로 주어지는 것이 맞는데, 주어지지 않았고
그래서 단위를 맞추기 위해 I=0.1m3/h로 대입을 한다면 4.949m3/h가 나옵니다.
답은 같은 답이 나옵니다.
3. DT는 DUCT THERMOSAT를 말하는 것이니 환기덕트에 위치합니다.
4. 효율을 적용하셔야 합니다. 고온수 공급량을 구할때 0.9로 나누어 주면 됩니다.
시험 장에서도 최선을 다하셔야 합니다.
그리고 시험을 보시고 과년도 문제지에서 시험문제를 체크를 하셔서 후기를 보내 주세요.
문제를 잘보시면서 문제를 푸셔야 합니다. 조건 적용을 잘 하세요,
남은시간 연습을 많이 하셔야 합니다.
합격을 기원합니다.
2018.06.28 김성태 강사