작성일 : 18-04-11 08:44
 
[콘크리트기사(김현우)] 설계휨강도 계산시 강도감소계수적용 관련

설계휨강도(모멘트) 계산할때 강도감소계수(파이값)종전에는 fck 크기에 관계없이 무조건 0.85를 적용

했는데, 최근에 규정이 바뀌어 fck가 28Mpa 이상일때는 파이를 0.65+(Et-0.002)200/3로 계산해야 하는게

맞습니까? 시험볼때도 적용해야 하겠네요?   


김현우 18-04-11 11:36
 
안녕하세요 ^&^
설계휨강도 구하는 방법에 대한 질문이군요~~~
결론적으로 바뀐 규정을 적용해주는게 맞습니다.
1) 강도감소계수를 구하기 위해서 필요한 중립축 거리(c)를 구하는데 필요한
  계수 β1은 설계기준강도(fck) 28MPa 이하인 경우 0.85를 그대로 적용 시켜 줍니다.
  하지만 설계기준강도(fck)가 28을 초과하면 1MPa 당 0.007씩 감소를 시켜서 계수 β1을
  구합니다.
  예를 들어서 설계기준강도(fck)가 28 이상인 30Mpa라고 한다면
      β1 = 0.85-(30-28)×0.007 = 0.836 사용해서 중립축 거리(c)를 구합니다.
      즉 c= a(등가깊이)/ β1(계수=0.836)
2) 그리고 다음으로 강도감소계수(Φ)를 구합니다. 이때 강도감소계수(Φ)는 기존에는 무조건
  0.85를 사용하였습니다만
  최근 구조설계기준에서는 철근의 변형률에 따라 변형률이 0.002 이하의 경우는(0.65)
  그리고 휨인장구간(0.85)를 사용하며 중간구간은 강도감소 압축구간(0.65)과
  휨구간(0.85)사이
  즉 철근변형률(εt) 값이  0.002 ≤ εt ≤ 0.005 사이에 있으면서 fy = 400Mpa 조건이면 
  아래식을 사용해서 강도감소계수 Φ를 구하면 됩니다.
  강도감소계수(Φ) = 0.65+(εt -0.002) × 200/3
 
3) 166번 질문을 좀더 참조해서 보시기 바랍니다. ^&^
  열심히 하시면 분명히 좋은 결과 있을 것입니다. 힘내서 파이팅 하세요 ~~~
 

Total 4,192

번호 강좌명 제목
1122 품질경영산업기사(이정훈) m1값 질문 (1)
1121 조경기사(임권희) 궁금한점이 있어서 질문드려요! (1)
1120 건축기사 건축기사 시험에 대하여 궁금합니다. (1)
1119 건축기사 첫 질문 (1)
1118 품질경영기사(이정훈) 시험 관련 개념, 문제 질문이요 (1)
1117 품질경영기사(이정훈) 품질경영기사 실기 20P-11번, 22P-13번, 26P-1번 질문입니다. (1)
1116 전기기능사(구_주리호t) 전동기제어(SS) - 소판 P.199, 전동기제어(셀렉터3단)-1 P.207 (넘버링 확인부탁… (1)
1115 품질경영기사(이정훈) 질문있어요 (1)
1114 조경기사(임권희) 공정표 작성 질문있어요! (1)
1113 조경기사(임권희) 여유계산 시 더미 (1)
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315