작성일 : 18-04-11 09:06
 
[콘크리트기사(김현우)] 설계휨강도 관련 추가질문
그러면 fck=28Mpa 이하일때는 종전대로 강도감소계수를 0.85로 적용해도 되죠?

김현우 18-04-11 11:42
 
안녕하세요 ^&^

1)설계기준강도 28이하 일때는  강도감소계수를 0.85를 사용하라는 것이 아니고요
  계수 B1을 구할때 0.85를 적용 시키라는 것입니다.
 2) 그리고 철근 변형률을 따져보고 나서 변형률이 0.005 이상인 경우 강도감소계수 0.85를
    사용하라는 것 입니다.
    만일 강도감소계수가 0.002와 0.005 사이인경우는 167번에서 설명드린 내용대로 강도감소
    계수를 별도로 구하시면 됩니다.
 