작성일 : 18-02-03 21:51
 
[건축설비기사(김성태)] p198 13번,15번

두번째 질문 답하겠습니다.

 

가열량=G×Cp×dT=1000L/h×4.19kJ/kgK×(70-10)K=251,400kJ/h

이것을 kW로 단위환산을 하면

가열량=251,400kJ/h÷3,600kJ/hkW=69.83kW입니다.

그런데 전열효율이 95%이므로 이것을 0.95로 나누어 주어야 합니다.

왜냐하면 전기온수기의 전열이 95%이므로 전력사용량은 5%가 높아야 하는 것이죠.

그래서 전력사용량=69.83kW÷0.95=73.5kW입니다.

즉, 실제 가열을 위한 용량은 69.83인데 효율이 95%이므로, 이것의 5%만큼 많은량의 전력을 공급해야죠.

이해가 되시죠?

열공하세요.

2018.02.03 김성태 강사


 