[건축설비산업기사(김성태)] 13년 1회 4번문제요

안녕하세요.

김성태 강사입니다.

 

질문에 답하겠습니다.

FCU의 순환수량은 이 냉수가 순환하면서 코일의 온도를 낮추어 이곳을 통과하는 실내공기의 온도와 습도를  낮추는 역활을 합니다. FCU내의 팬의 풍량에 의해 온도와 습도가 조절되는 것이 아니죠.

그러니까 냉수 순환수량은 현열과 잠열을 더한 전열을 적용합니다. 

 

공조기의 송풍량은 실내 현열부하와 온도차(실내온도-취출온도)를 이용하여 구합니다.

송풍량으로 현열과 잠열을 낮추는 것이 아니고 공조기내의 냉각코일(=FCU의 코일과 동일) 냉수가 현열과 잠열을 제거한다고 봐야 하는 것입니다.

송풍량을 구할때는 온도차를 이용해 실내의 현열량을 나누어서 구하는 것을 기억하시기 바랍니다.

합격을 기원합니다.

2017.06.24 김성태 강사

 

 


 