작성일 : 17-09-24 13:34
 
[콘크리트산업기사(김현우)] 2012 .4 .22 문제10 적용 의문

2012년4월22일시험 문제 10번의 시험횟수 압축강도 보정시

 -시험횟수 압축강도 24Mpa* 1.16 적용치않고

 -표준편차 2.4Mpa* 1.16에 적용하는가 의문입니다.


올배움 17-09-25 13:37
 
안녕하세요~ 올배움kisa입니다.
교수님 답변 내용 전달드립니다.
확인바랍니다.

-> 안녕하세요 콘크리트 강의하는 김현우 입니다.
실기 준비하느라 수고가 많습니다.^&^ 질문하신 내용에 대하여 말씀 드립니다.
시험횟수에 대한 표준편차에 대한 보정은 주어진 표준편차(2.4)에 대한 값에 곱(1.16)해서 계산해주는게 맞습니다.
그리고 보정된 표준편차(2.780를 가지고 배합강도를 구하는데 적용시켜서 사용하시면 됩니다.
 
표준편차의 보정계수는 콘크리트 시험횟수가 작을수록 큰 값을 적용 시켜주는데 결국 콘크리트 강도가 부실해질 우려가 있는 경우데
대비하여 안전율 주어진 표준편차에 대한 수치보다 조금더 큰 값을 사용하는 것입니다.
열심히 공부 하시여 좋은 성과 있으시기 바랍니다. ^&^