교제98쪽에는 특3종 접지를한다고 나와있는데 300쪽44번 문제에는 1종접지공사가 답이고 또 459쪽 51번 문제에는 3종접지공사가 답이네요... 기준이 궁금합니다!
올배움kisa17-06-10 11:36
안녕하세요~ 올배움kisa입니다.
교수님 답변 전달드립니다.
답변)
3. 풀장용 수중 조명등의 경우에는 절연변압기 1차와 2차권선 사이에 설치하는
혼촉방지판의 경우에는 1종접지공사를 해주고, 수중조명등을 넣는 용기의 금속제 부분이나,
자동차단장치를 넣는 금속제 부분은 특3종 접지공사를 해줍니다.
두가지가 다른 부분이니 따로 기억해주셔야 합니다
459페이지의 해설이 잘못나와있네요