작성일 : 17-04-30 19:26
 
[소방설비산업기사전기] pqrt 6. 설계도면 이해 page 137 계통도 2

우선  강의 감사합니다.  질문은 아래와 같습니다.

 

 기호 4번 : 제 생각은  압력스위치, 솔레노이드밸브 기동, 밸브모니터링 스위치, 전화선은 각각 2가닥인데

  +선    1가닥 씩이고 -선은 공통  총 5가닥 같은데 내역 설명은 6가닥으로 되었습니다.

기호 8, 12번도 같은 개념으로 생각하고 있습니다.

 

  구체적 설명 부탁드립니다.


서해열 교수 17-05-02 09:11
 
답변이 늦어져서 죄송합니다.
질문하신 내용이 매우 예리하시네요.

압력스위치, 솔레노이드밸브 기동, 밸브모니터링 스위치, 전화선은 각각 2가닥이 기본 입니다.
다만, 최소 가닥수 구성이 효율적이므로 공통선을 사용하게 됩니다.
구간별로 끊어서 가닥수를 산정하는 것이 바람직합니다.
결선공간이 없는 경우 실무에서 2가닥씩 배선하는 경우도 있습니다.

감사합니다.
 