[건축설비산업기사(김성태)] 소수점 기준(P876 9번 문제)

1.열 관류율 K 는 0.8282 소수점 네자리에서 끊고 K'는 왜 0.774 소수점 세자리에서 끊고 

2.단열제 두께 구할땐 임의로 세자리로 맞춰도 되는건가요?

 

같은 네자리로 맞추고 계산한다는 가정 하에 

1/0.7742-1/0.8282=d'/0.04로 계산해도 답은 3.37mm로 확인 될 수 있는데 계산과정을 이렇게 적어내도 괜찮을까요?


 