작성일 : 23-04-26 13:48
 
[콘크리트기사(김현우)] 잔골재 밀도시험 관련 배합설계 관련
작업형 제1과제 p. 21-23 설계조건: fck=24MPa 일때 배합강도 계산시 표준시방서 기준 적용해서 fcq=max(fck,fcd)=24MPa , fcn=fcq+Tn=24+0=24MPa fcn<=35MPa일때, fcr=fcn+1.34s, fcr=(fcn-3.4)+2.33s중 큰 값으로 구한다. 이런식으로 호칭강도를 사용해서 배합강도를 구해야 하나요? 아니면 fck만 주어졌을 때에는 fck <=35MPa일때, fcr=fck+1.34s, fcr=(fck-3.4)+2.33s중 큰 값으로 구한다. 이 식을 사용해도 되는지 궁금합니다.

김현우 23-04-26 15:20
 
작업형 문제에서 배합강도 계산에서는 문제 자체가 설계기준강도 (fck)로 주어졌습니다.
따라서 기존방식대로 설계기준강도 fck를 넣어서 배합강도를 구하시면 되겠습니다.

교재에서는 호칭강도를 사용하였습니다만 이렇게 하셔도 틀리지는 않습니다.

이부분이 구조설계 분야와 시공분야 전문가 의견이 달라서 두가지 방식을 혼용하여 적용 하고 있습니다. 이러한 문제는 수험자 또는 공학을 배우는 입장에서 약간 혼선의 문제가 있을수 있습니다.
 
따라서 적용방법은 설계기준강도로 물어보면 설계기준강도로 품질기준강도로 물어보면 호칭강도로 적용하시기 바랍니다.
 