작성일 : 17-04-05 11:24
 
[공조냉동기계기사(임종현)] 질문드립니다,

공조냉동기계기사 실기 2016년 1회 7번문제에서 t2에서 실내온도와 취출공기 온도차 10도로 주어졌는데

 

왜 실내온도-취출온도차를 빼줬는지 이해가 잘 안갑니다. 밑에 송풍량을 구할때는 실내온도와 취출공기 온

 

도차 10도를 사용했는데 왜 t2를 구할 때 실내와 취출공기온도차를 이용하지 않고 실내온도-실내와 취출

 

공기 온도차를 사용하였는지 이해가 안 갑니다,

 

또다른 질문입니다. 8번 문제에서 칸막이 벽 및 문의 면적을 구할 때 칸막이 벽의 면적이 따로 안 주어졌

 

는데 왜 서쪽의 전체면적인 (6*3.2)을 이용하였는지 궁금합니다. 서쪽전체면적이 칸막이 문의 면적이랑

 

다른거 아닌가요? 

 


임종현 강사 17-04-05 14:06
 
1) 7번문제: 취출공기온도차(td) = 실내온도(t1) -취출공기온도(t2) =10인데 선도상에 t2를 구하기 위해서는  t2 = t1 - td =26 - 10 = 16이 되는 것임.
2)  8번문제: 문제를 잘 보시면 "칸막이벽 과 문의 열통과율은 동일"하다는 조건에 의하여 칸막이벽과
  문의 면적을 구분할 필요가 없이 전체면적을 칸막이벽으로 보고 계산하게한 것임.
 