안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
(1) FCU는 냉수를 FCU내부의 냉수코일에 순환시키면서 온도와 습도를 동시에 조절하는 것으로 볼수 있습니다.
즉, FCU배관은 여름철에는 냉수가 순환되고, 실내공기가 냉수코일을 통과하면서 결로수가 발생합니다. 그래서 FCU배관은 냉수공급관, 냉수환수관, 배수배관 이렇게 3가닥의 배관이 됩니다. 물론 겨울철에는 온수가 순환이되므로 결로수는 발생하지 않습니다.
(2) FCU배관이 나오면 현열과 잠열을 합해서 부하계산을 하셔야 합니다.
(3) 여름철이 겨울철보다 부하가 크므로 여름철의 냉방부하를 계산하여 관경을 산정합니다.
열공하세요.
2023.2.20 김성태 강사