안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
냉수코일의 역활은 냉각+감습의 역활을 합니다. 여름철 온도와 습도를 낮추어 주는 역활을 합니다.
그래서 냉수코일의 열량을 구할때는 엔탈피를 이용해야만 냉각+ 갑습(전열)이 되는 것입니다.
그런데 문제에서 엔탈피가 주어지지 않았거나, 감습이 없는 냉각만 된다는 조건이 있다면 온도차를 이용해서 구해야지요.
이해가 되실 겁니다.
열공하세요.
2022.10.26 김성태 강사