앞선 문제들에서는 공기의 밀도를 적용해서 취출공기온도를 구했는데 이 241p의 2번문제의경우 취출공기온도나 가열기용량을 구할때 공기의 밀도를 곱해주지 않는 이유가 있나요?
참고로 양쪽 문제에서 공기의 밀도를 제시한 상태입니다.
임종현22-08-25 14:59
문제에서 주어진 공기량(실내송풍량)이 체적(㎥/h)이 아닌 질량(kg/h)으로 주어졌기 때문에 밀도를 적용할 필요가 없음.
그러나, 문제에서 주어진 공기량(실내송풍량)이 체적(㎥/h)으로 주어진 경우에는 이를 질량(kg/h)으로 고치기 위하여 주어진 공기의 밀도(kg/㎥)를 곱하여야 함.