안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
(1) 냉각코일부하는 '냉각+감습'이 되는 "현열+잠열"(즉, 전열)부하이므로 엔탈피를 이용한 공식 q=G×Δh 로계산해야 합니다.
(2) 재열의 부하는 현열부하이므로 온도차를 이용한 공식 q=G×Cp×ΔT로 계산합니다.
(3) 만약 (4)문항 재열코일 부하계산 시 엔탈피를 사용하는 q=G×Δh 계산식을 사용하면 안되는 것인지 궁금합니다.
====> 문제의 조건에서 엔탈피차를 알수가 있다면 엔탈피차를 이용해서 구해야만 합니다. 왜냐하면 온도차를 이용하여 푸시면 현열부하만 적용하는 것이 되니까요. 즉, 잠열부하는 빼고 계산한 것입니다.
(4) 냉각코일은 냉각과 감습 즉, 전열을 이용하는 것이고, 재열은 가열만 하는 것입니다.
열공하세요.