작성일 : 22-07-22 22:10
 
[공조냉동기계기사(임종현)] 2017년 3회 15번

(2)난방부하 

   ③북측

 

북측이라 하면

 

북외벽 + 북내벽+ 문  = 

 

위 계산이 맞나요? 문제에서는 북측 외벽이라고 명시되어 있지 않습니다. 

 

위의 계산이 맞다면 ⑤내벽, ⑥문 부하를 한번 더 물은 것이므로

 

③북측에서 합산한 값에서 필요한 값만 다시 적으면 되는 것이지요?

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

해설에서 복도의 온도를 7.5도 산출하고 

 

온도차이를 12.5도로 계산 했습니다. 

 

저는 복도의 온도를 12.5도로 산출하고 

 

계산식에서는 20 - 12.5 = 7.5 로 계산 했는데요 

 

제가 틀린건가요?

 

답변 부탁드립니다. 

 

감사합니다.

 


--------------------------------------------------------------------------------------- 

 



임종현 22-07-23 14:55
 
(2) 문제에서  난방부하를  내벽, 출입문에 대하여 분리하여 구하라고 하였으므로 북측에 대하여
    는 외벽, 내벽, 출입문에 대하여  각각 분리하여 교재와 같이 답안을  작성해야 함.
 *  문제의 조건에서 비공조실의 온도는 실내외의 중간온도로 한다고 하였으며 복도는 비냉난방
    공간(비공조실)이므로
    복도의 온도 = [외기온도+ 실내온도]/2 =[(-5℃)+(20℃)]/2 =7.5[℃]가 됨.
 