작성일 : 23-09-01 15:36
 
[콘크리트기사(김현우)] 염화물 기준치

김현우 교수님께.

교수님, 잘 지내시는지요? 수강생입니다.

9/16 건축기사 필기시험까지 건축기사 공부에 매진하는 중에 콘크리트 관련 질문이 생겨서 여쭤봅니다.

----------------------------------------------------------

기능사를 공부할 때에는 

"0.08mm체, 점토, 연한 석편 등의 허용치"를 암기할 때 "염화량 0.04%" 이런 식으로 같이 단순히 외우고 넘어 갔는데,

현재 필기만 합격해 놓은 콘크리트산업기사, 그리고 필기를 준비 중인 건축기사 공부에서는

다소 혼란스럽게 여러 가지 기준&용어&수치가 나오더라구요.

다음과 같습니다.

 

※ 우리 교재(콘크리트기사필기이론교재)에서 다루는 페이지 수 : 

-> 76쪽 중단 염화물 함유량 시험

-> 172쪽 하단 콘크리트속 최대 수용성 염소이온량

 

※ 여러가지 용어 : 

"잔골재 절건질량에 대한 백분율"

"시멘트질량에 대한 비율"

"염소이온량"

"염화물이온량"

"염화나트륨"

"수용성 염소 이온량"

0.3kg/m^3

0.02% & 0.04%

0.06% & 0.15% & 1.00% & 0.30% 

 

● 다음은 질문입니다.

- 시험의 대상물이 잔골재(바다모래)인가요? 콘크리트인가요?

- 비율의 분모가 되는 기준이 서로 다른 건가요?

- 문제풀이에서 가장 자주 나타나는 숫자가 0.04%와 0.3kg/m^3입니다. 이것만 외우면 될까요?

- 선명하게 이해할 수 있는 간단한 코멘트나 우리 강의영상 중 어느 편을 보면 되는지 알려주실 수 있을까요?

 

너무 답 없는 질문을 드리는 것 같아 죄송합니다..


김현우 23-09-03 18:21
 
1. 콘크리트 속의 염화물 함유량(염소이온량)은 0.3kg/m3 이하로 규정하고 발주자의 승인이
  있는 경우 0.6 까지 한도가 가능합니다.

2. 0.04%는 콘크리트 속의 잔골재(해사포함)가 가지고 있는 염화물 함유량을 을 말하는 것입니다.
2. 건축부분과 콘크리트 과목 부분에서 수치 기준이 일부 다릅니다.
3. 시험에서 필요한 수치는 0.3kg/m3 과 0.04% 수치를 암기해 놓으시기 바랍니다.
  일단 보다 자세한 내용에 대한 공부는 시험을 합격한 후 좀더 깊이있는 공부를 하는 시점에서
  살펴보시면 좋겠습니다.
 
  열심히 하는 모습이 보기 좋습니다. 포기마시고 최선을 다하시기 바랍니다. ^^
 

Total 4,082

번호 강좌명 제목
3842 공조냉동기계기사(임종현) p.330 문제4번이요 풀이 질문드립니다. (1)
3841 건축설비산업기사(김성태) 문제 풀이과정과 함께 답안 기준문의
3840 건축설비산업기사(김성태)    문제 풀이과정과 함께 답안 기준문의
3839 컴퓨터응용가공산업기사(조형철) 급 질문 있어서요 (1)
3838 식물보호기사(신) 학명 외는법 (1)
3837 품질경영산업기사(이정훈) 산업기사 실기 문제편 관련 질문드립니다. (1)
3836 콘크리트산업기사(김현우) 계산,답 질문입니다. (1)
3835 건축설비산업기사(김성태) 2022년1회3번
3834 건축설비산업기사(김성태)    2022년1회3번
3833 품질경영기사(이정훈) 관리도 문제 18번입니다 (1)
   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30