작성일 : 24-02-12 22:55
 
[공조냉동기계기사(임종현)] 습공기선도 부하 구하는 문제

챕터4 습공기선도 응용문제

페이지 108쪽

4번문제

4-(2) 필요공기량 풀이해설에서 답이 10,376.24[kg/h] 또는 9,780[kg/h] 복수정답이라면,

부하 구할시, 

풍량x비열x온도차=풍량x엔탈피차 라는 거잖아요?

(qs = G * C * Δt = G * Δh )

그러면 실제 시험에서도 어느식을 이용하든 복수정답처리 된다는 말인가요?

 

그러면,

2011년 1회 기출복원문제 페이지 214쪽 

문제1번-(5)

공기냉각기의 냉각열량

풍량x비열x온도차=풍량x엔탈피차

(qc=p * Q * C * Δt =p * Q * Δh)

정답 46.13[Kw]랑 31.87[Kw] 둘다 답이되나요?

 

교재해설 답은 46.13[Kw] 입니다.

31.87[Kw]는8000 x 1.2 x 1 x (27.95-16) / 3600 로 구했습니다.


임종현 24-02-13 12:41
 
(1) 페이지 108 : 실내 필요 공기량을 구하는 방법은 온도차(취출공기온도차)를 이용하는 방법과 엔탈피차를 이용하는 방법 모두 가능하나 온도차(취출공기온도차)를 이용하는 경우에는 실내현열부하를 적용하고, 엔탈피차를 이용하는 경우에는 실내 전열부하(현열부하+잠열부하)를 적용하여야 함.(일반적으로는 현열부하와 온도차를 이용하여 풍량을 구하는 경우가 대부분임)

 * 현열부하(qs) =G * C * Δt  =p * Q * C * Δt
 * 전열부하(qs+qL) = G * Δh =p * Q * Δh


(2) 페이지 214 : 공기냉각기에서의 과정은 냉각감습과정이므로 현열부하와 잠열부하를 모두 처리해야 하므로 냉각열량은 엔탈피차를 이용하여 구해야 하며 교재의 방법으로 풀어야 함.

 * 현열부하(qs) =G * C * Δt  =p * Q * C * Δt   
 * 전열부하(qs+qL) = G * Δh =p * Q * Δh
 