(2)코일 출구온도 구할시 온도차에서 t3 t4를 이용하지않고 왜 t2 t4를 이용하는거죠?
(6)외기손실 부하 구할때 송풍량 10800에 0.2를 곱하는 이유가 뭐죠?
임종현22-03-25 10:51
(2) 출구온도(t4)를 구하는 문제임.
코일출구온도(t4)는 실내난방부하(qr)를 처리한 후 실내온도(t2)를 유지할 수 있는 온도가
되어야 함.
(3) 문제의 조건 7)에서 송풍량에 대한 외기량(Qo)과 환기량(Qr)의 비율이 1 : 4로 주어졌으므로
외기량은 송풍량의 1/5, 즉 0.2가 되므로 외기량(Qo)=10,800 x 0.2r가 됨.