[공조냉동기계기사(임종현)] 공조냉동기계기사 문제질문

2011년 3회 문제 15번에서 출구온도를 331k 구했는데 단열식에서 대입하는 출구온도는 왜 변환한값인 263.75k로 해야하고 구하는 식이 무엇이죠?


임종현 22-02-15 00:00
 
331K는 등엔트로피효율(80%)이 적용된 실제과정에서의  터빈 출구쪽의 온도를 나타낸 것이고
263.75K는 이상과정 즉, 등엔트로피과정에서의  터빈출구쪽의 온도를 나타낸 것이므로  등엔트로피 효율의 영향을 받지 않는 터빈입구쪽에 대한 압력을 구하기 위해서는 이상과정에서의 터빈출구쪽의 온도 263.75K를 적용하여 계산해야 합니다.
 