현장타설 콘크리트 말뚝 및 지하연속벽에 적용하는 수중 콘크리트는 수중시공시의 강도를 공기중
시공시 강도의 0.8배 정도, 안정액 중에서의 시공시의 강도는 공기중 시공시의 0.7배의 정도로 보고 배합강도를 설정한다.
여기서 공기중의 시공시 강도라 하는 것은 지상에서 시공하는 배합강도를 말합니다.
배합강도는 설계시 정해지는 설계기준강도에 안전율을 고려하여 현장에서 목표로하는 강도입니다. 예를 들어 시험횟수가 14회 이하인 경우 설계기준강도가 30MPa이면 배합강도는 이보다 큰
38.5MPa를 배합강도로한다는 것입니다.
수중에 있는 경우 38.5 * 0.8 = 30.8MPa로 관리한다는 뜻입니다.