답에서는 q = G Cp (ti - td) 를 이용하여 q는 현열, td는 공기선도표에서 취출온도 14도를 찾아서 구했는데, 이경우 td를 공기선도표에서 찾아 쓸거면 공기이니까 h4에 대한 엔탈피를 찾아 q = G (h1-h4) 를 이용해서 구하는게 더 정확하지 않나요?
공기이기 때문에 현열로 구하는 것보다 현열 잠열을 포함하는 엔탈피로 구하는 것이 더 정확할거 같은데요?
제가 이해하기로는 엔탈피가 주어지면 엔탈피를 사용하고 엔탈피가 주어지지 않으면 불가피하게 현열을 이용해서 구하는 거라 생각했는데 아닌가요?
엔탈피를 이용하면 G = 460kw/(50-37)kj/kg 으로 구해서 G=127,384kg/h가 나오는데 현열로 구한 답 123,132kg/h와 다르네요.
어떤 것이 정답인가요? 엔탈피를 이용해도 되는지요 아니면 답에서처럼 현열로 구해야하는지요?
(5)번의 경우 냉각열량 구할때는 현열이 아닌 엔탈피를 이용하여 구했어요.
답변 부탁드립니다.