(1) 배관부하율 = (난방부하+급탕부하)에 대한 비율임. 일반적으로 20[%]정도이며 본 문제에서는 20[%]로 주어졌음. 따라서 배관부하 = (난방부하+급탕부하) x 0.2가 되는 것임.
(2) 상용출력=난방부하+급탕부하+배관부하=[(난방부하+급탕부하)] +(난방부하+급탕부하)x 0.2 =(난방부하+급탕부하) x (1+0.2)가 됨.
(3) 예열부하율 = 상용출력에 대한 비율임. 문제에서는 40[%]로 주어졌음.
그러므로 예열부하=(난방부하+급탕부하+배관부하)x0.4=상용출력X 0.4 가 되며
정격출력=난방부하+급탕부하+배관부하+예열부하=[상용출력]+[상용출력X0.4]
=상용출력X (1+0.4)가 되는 것임.
* 이러한 문제에서 배관부하율, 예열부하율 등은 주어지므로 조건에 따라 적용하면 됨.