[공조냉동기계기사(임종현)] Go * (hE-hD) = (G-Go) *(hD-hA) [여기서 (G-Go) : 실내환기량], 어떻게 같은 값이이 되는건가요?

답변 감사합니다. 그런데 Go * (hE-hD) = (G-Go) *(hD-hA)    [여기서 (G-Go) : 실내환기량]

어떻게 실내,외기 혼합점 상태에서 외기와 혼합점 상태와 실내와 혼합점 상태의 차이가 같은 값이 되나요

이러한 문제는 항상 그렇다고 가정해야 하는건가요?

송풍량의 차이로 곱한다해도 실직적으로 같은 값이 되는건가요?

아님 이러한 문제는 그렇다고 가정해야하는 건가요?


임종현 19-05-23 18:09
 
*온도가 낮은 실내의 환기는 온도가 높은 외기와 혼합하면서 외기로부터 열을 흡수하여 혼합점의 상태로 되는 것이고, 온도가 높은 외기는 온도가 낮은 환기로 열을 빼앗겨 혼합점의 상태가 되는 것이다.
즉, 실내의 환기가 얻은 열량[(G-Go) (hD-hA)]은 외기가 잃은 열량[Go(hE-hD)]과 같은 것이다.
 