국내 최초 국가기술자격증 전문 사이트! - 올배움kisa


저작권지킴이

저작권지킴이 캠페인안내

고객센터

고객센터

메뉴 바로가기

쇼셜 바로가기

  • 유튜브-국가기술자격증TV
  • 올배움kisa 페이스북
  • 올배움kisa 인스타그램
  • kisa 블로그
  • 올배움kisa - 카카오톡 채널
  • 인터넷 원서접수 - 큐넷
  • 네이버카페-자격증 닷컴
  1. >
  2. 커뮤니티
  3. >
  4. 베스트 질문 답변

베스트 질문 답변

 
작성일 : 19-06-28 01:21
 
[공조냉동기계기사(임종현)] 팽창밸브 정압식 자동팽창 밸브 이론
정압식에서 증발압력이 설정압력보다 커질때 closed가 된다고 하셨는데 증발압력이 커진다는것은 증발온도가 높아진다는것이고, 그렇게 되면 과열도가 높아져 냉매를 더 많이 보내야 하는것 아닌가요...??? 몇번이고 돌려보면서 이해 하려했는데 이해가 잘 안되네요 ...

임종현 19-06-28 21:57
 
증발압력이 높아지면 증발온도도 높아지므로 당초 요구하는 증발온도를 얻지 못하게 된다.그러므로 당초 요구하는 증발온도를 얻기 위해서는 당초의 증발압력대로 증발압력을 낮추어야 하는데 이 때는 팽창밸브를 통과하는 냉매액의 마찰손실을 크게 하여 냉매액의 압력을 줄여야 하며 이렇게 하기 위해서는 팽창밸브의 개도를 줄여야 하는 것임..
 

Total 4,330

번호 강좌명 제목
1800 전자기사(박성호) 전자기사 1과제 질문 (1)
1799 소방설비기사기계(김성태) 앞 뒤의 분자량을 맞추어 몰수를 정하는 방법
1798 소방설비기사기계(김성태)    앞 뒤의 분자량을 맞추어 몰수를 정하는 방법
1797 건축설비산업기사(김성태) 수고하십니다 김성태 강사님
1796 건축설비산업기사(김성태)    수고하십니다 김성태 강사님
1795 공조냉동기계기사(임종현) 팽창밸브 정압식 자동팽창 밸브 이론 (1)
1794 품질경영산업기사(이정훈) 실험계획법 산업기사 72페이지 (1)
1793 식품안전기사(박대준) 질문 (1)
1792 자동차정비산업기사(임세순) 일반기계공학 (1)
1791 콘크리트기사(김현우) 안녕하세요. (1)
   241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255