작성일 : 19-11-12 16:37
 
[공조냉동기계기사(임종현)] 269페이지 30번
풀이식에 

분자 50 * 3320 <- kcal로 단위변환

분모 0.6*60(h로 변환)*1.27*1000(뭘 변환하는지 몰겠어욤...)*0.66

1000 이 왜 들어가는 지요?  단위변환이 너무 어려워요...

그리고 어어지는 풀이식에 
브라인냉매 dT = T1 -T2 이라고 되있는데 
늘 보던 dT = T2-T1 과 반대인데 
입구온도 -13으로 들어가서 열교환 하고 나올땐 T2가 더 높아지는거 아닌가요?

임종현 19-11-17 00:22
 
(1) 브라인의 중량 G(kg)=브라인의 유량(m3)X비중X물의 비중량(1000kg/m3)=0.6X1.27X1000
(2) 브라인쿨러의 용도는 브라인의 온도를 낮추는 것임. 그러므로 입구의 온도보다 출구의 온도가 낮아지는 것임.
 