작성일 : 19-04-09 02:04
 
[공조냉동기계기사(임종현)] P. 260 3번문의
(2) 송풍기 정압 - 2) 벤드 저항손실에서 왜 속도는 E-F 구간의 속도를 넣어주나요? 다른 구간은 왜 안넣나요?

임종현 19-04-09 11:20
 
(1) 마찰손실이 가장 큰 관로인 A-B-C-D-E-F 구간 중에서 E-F 구간에 있는 곡관(벤드)에 대한 저항손실을 구하는 것이므로  이곡관을 통과하는 풍속인 E-F구간의 풍속을 적용하는 것임.
(2) A-B-G-H 구간은 마찰손실이 위 구간보다 작으므로 이 구간의 B-G 구간의 곡관에 대하여는 고려할 필요가 없음.
 