베스트 질문 답변

 
작성일 : 19-06-28 01:21
 
[공조냉동기계기사(임종현)] 팽창밸브 정압식 자동팽창 밸브 이론
정압식에서 증발압력이 설정압력보다 커질때 closed가 된다고 하셨는데 증발압력이 커진다는것은 증발온도가 높아진다는것이고, 그렇게 되면 과열도가 높아져 냉매를 더 많이 보내야 하는것 아닌가요...??? 몇번이고 돌려보면서 이해 하려했는데 이해가 잘 안되네요 ...

임종현 19-06-28 21:57
 
증발압력이 높아지면 증발온도도 높아지므로 당초 요구하는 증발온도를 얻지 못하게 된다.그러므로 당초 요구하는 증발온도를 얻기 위해서는 당초의 증발압력대로 증발압력을 낮추어야 하는데 이 때는 팽창밸브를 통과하는 냉매액의 마찰손실을 크게 하여 냉매액의 압력을 줄여야 하며 이렇게 하기 위해서는 팽창밸브의 개도를 줄여야 하는 것임..
 