[건축기사] 2014년 제2회 과년도 출제문제 건축구조 54번 질문입니다.
전단철근의 구부림 내면 반지름으로 인해 증가된 길이 r = 9mm라고 되어있는데
주철근의 직경이 22mm이므로 

철근직경 D10 ~ D25 일때 최소내면반지름은 3db 이상이니까 66 * 2 를 더해줘야 하는거 아닌가요?

해설에서 왜 9mm * 2 = 18을 더한건지 모르겠습니다. 

안남식 18-02-22 16:52
 
안녕하세요?

다른 분도 이 문제에 대해 질문해 주셨는데요, 먼저 내면반지름을 고려해서 구하라는 문제는 한마디로 틀리라고 낸 문제입니다.
건축기사의 수준을 훨씬 뛰어넘는 내용이므로 이론에서 강의하지 않았던 것이고요.
솔직히 이 부분은 기사보다 10배는 어려운 구조기술사 문제에서도 나오지 않는 수준으로 볼 수 있습니다.
굳이 말씀드리면 최소 내면반지름은 주철근이 아닌 스터럽으로 계산합니다.
D10의 스터럽을 사용한 90도 갈고리의 내면반지름은 20mm를 사용하는데 이 때 식에 사용되는 증가된 길이는 내면반지름을 넣어 주는 것이 아니고 내면반지름에 의해 늘어난 길이를 계산하므로 지나치게 어렵다는 것이지요. 이 때 증가된 길이 9mm를 사용하는 것은 계산에 의한 것이 아니고 경험적 내용입니다.
한 쪽이 9mm이므로 양쪽으로 계산해서 2를 곱해준 것입니다.
2014년 당시에도 이 문제는 지나치게 어렵게 출제되었다고 해서 말이 많았던 문제이니 참고하세요.

그럼 오늘도 열공하시고 좋은 결과가 있으시길~~
 