안녕하세요 ^&^
설계휨강도 구하는 방법에 대한 질문이군요~~~
결론적으로 바뀐 규정을 적용해주는게 맞습니다.
1) 강도감소계수를 구하기 위해서 필요한 중립축 거리(c)를 구하는데 필요한
계수 β1은 설계기준강도(fck) 28MPa 이하인 경우 0.85를 그대로 적용 시켜 줍니다.
하지만 설계기준강도(fck)가 28을 초과하면 1MPa 당 0.007씩 감소를 시켜서 계수 β1을
구합니다.
예를 들어서 설계기준강도(fck)가 28 이상인 30Mpa라고 한다면
β1 = 0.85-(30-28)×0.007 = 0.836 사용해서 중립축 거리(c)를 구합니다.
즉 c= a(등가깊이)/ β1(계수=0.836)
2) 그리고 다음으로 강도감소계수(Φ)를 구합니다. 이때 강도감소계수(Φ)는 기존에는 무조건
0.85를 사용하였습니다만
최근 구조설계기준에서는 철근의 변형률에 따라 변형률이 0.002 이하의 경우는(0.65)
그리고 휨인장구간(0.85)를 사용하며 중간구간은 강도감소 압축구간(0.65)과
휨구간(0.85)사이
즉 철근변형률(εt) 값이 0.002 ≤ εt ≤ 0.005 사이에 있으면서 fy = 400Mpa 조건이면
아래식을 사용해서 강도감소계수 Φ를 구하면 됩니다.
강도감소계수(Φ) = 0.65+(εt -0.002) × 200/3
3) 166번 질문을 좀더 참조해서 보시기 바랍니다. ^&^