작성일 : 17-09-20 12:55
 
[건축기사] 고력볼트 문제에 대해서 질문합니다

고력볼트 문제에서는  Φ x A x Fnt 라는 것은 알고 있습니다

 

그래서 대입하면  0.75 x  (볼트지름) x   Fnt 인것으로 알고 있습니다  

 

 

제가 궁금한것은 Fnt 입니다

 

제가 아는 바로는  Fnt  =   0.75 x  fu 이고

 fu 는     F10 T 이면 1000으로 간주되는 값이고

 

   0.75 는 고정값인줄 알고 있었습니다

그런데  기출문제 2013년도 4회 50번 문제에서는 고정값

0.75 가 아닌    Fnu x Fu 로 계산 되고 있습니다 .

 

그렇다면  문제를 어떻게 풀어야 할까요 ?

 

Fnu 값이 나오면  그값을 대입시켜 Fu와 곱해주고  / 

Fnu 값이 주어지지 않으면  그냥 고정값 0.75와 곱해주는건가요 ?

 

햇갈리네요.. 까딱 한번 잘못했다간 오답과 직결해서.., 상세히 질문드립니다

 

 


안남식 17-09-20 22:08
 
안녕하세요?

두가지를 말씀드리고 싶네요.

첫째, 고력볼트 설계강도식인  Φ x A x Fnt는 '설계인장강도'를 구하는 식입니다.
여기에서 A는 볼트지름이 아닌 볼트의 단면적입니다.

둘째, 문의하신 2013년도 4회 50번 문제는 '설계인장강도'가 아닌 '설계전단강도'를 구하는 문제입니다. 따라서 Fnt = 0.75 X Fu(설계인장강도 구할 때 사용)가 아닌 Fnv를 구하는 것이지요. 그런데 문제에서 단서조항에 Fnv = 0.5 X Fu로 주어져 있으므로 그대로 대입한 것이고요.

결론입니다. 설계인장강도는 구하는 문제는 Fnt = 0.75 X Fu로 계산
            설계전단강도는 구하는 문제는 Fnv = 0.5 X Fu로 계산(또는 문제에서 주어진대로 계산)

그럼 오늘도 열공하시고 좋은 결과가 있으시길~~
 