국내 최초 국가기술자격증 전문 사이트! - 올배움kisa


저작권지킴이

저작권지킴이 캠페인안내

고객센터

고객센터

메뉴 바로가기

쇼셜 바로가기

평생교육이용권 안내

  • 유튜브-국가기술자격증TV
  • 올배움kisa 페이스북
  • 올배움kisa 인스타그램
  • kisa 블로그
  • 올배움kisa - 카카오톡 채널
  • 인터넷 원서접수 - 큐넷
  • 네이버카페-자격증 닷컴
  1. >
  2. 커뮤니티
  3. >
  4. 베스트 질문 답변

베스트 질문 답변

 
작성일 : 17-09-20 12:55
 
[건축기사] 고력볼트 문제에 대해서 질문합니다

고력볼트 문제에서는  Φ x A x Fnt 라는 것은 알고 있습니다

 

그래서 대입하면  0.75 x  (볼트지름) x   Fnt 인것으로 알고 있습니다  

 

 

제가 궁금한것은 Fnt 입니다

 

제가 아는 바로는  Fnt  =   0.75 x  fu 이고

 fu 는     F10 T 이면 1000으로 간주되는 값이고

 

   0.75 는 고정값인줄 알고 있었습니다

그런데  기출문제 2013년도 4회 50번 문제에서는 고정값

0.75 가 아닌    Fnu x Fu 로 계산 되고 있습니다 .

 

그렇다면  문제를 어떻게 풀어야 할까요 ?

 

Fnu 값이 나오면  그값을 대입시켜 Fu와 곱해주고  / 

Fnu 값이 주어지지 않으면  그냥 고정값 0.75와 곱해주는건가요 ?

 

햇갈리네요.. 까딱 한번 잘못했다간 오답과 직결해서.., 상세히 질문드립니다

 

 


안남식 17-09-20 22:08
 
안녕하세요?

두가지를 말씀드리고 싶네요.

첫째, 고력볼트 설계강도식인  Φ x A x Fnt는 '설계인장강도'를 구하는 식입니다.
여기에서 A는 볼트지름이 아닌 볼트의 단면적입니다.

둘째, 문의하신 2013년도 4회 50번 문제는 '설계인장강도'가 아닌 '설계전단강도'를 구하는 문제입니다. 따라서 Fnt = 0.75 X Fu(설계인장강도 구할 때 사용)가 아닌 Fnv를 구하는 것이지요. 그런데 문제에서 단서조항에 Fnv = 0.5 X Fu로 주어져 있으므로 그대로 대입한 것이고요.

결론입니다. 설계인장강도는 구하는 문제는 Fnt = 0.75 X Fu로 계산
            설계전단강도는 구하는 문제는 Fnv = 0.5 X Fu로 계산(또는 문제에서 주어진대로 계산)

그럼 오늘도 열공하시고 좋은 결과가 있으시길~~
 

Total 4,653

번호 강좌명 제목
1233 건축기사 2010년 3월 7일 기출문제 건축구조 44번 (건축산업기사) (1)
1232 건축기사 P398 74번문제 질문합니다 (1)
1231 품질경영기사(이정훈) 교재 33페이지 21번문제 (1)
1230 건축기사 p392 54문제 질문합니당~ (1)
1229 콘크리트산업기사(김현우) 시멘트비중시험 (1)
1228 건설재료시험기사(김현우) 작업형 액성한계 들밀도 CBR시험 배점 문의드립니다. (1)
1227 콘크리트기사(김현우) 잔골재 밀도시험 배합설계 문의드립니다 (1)
1226 건축기사 p396 68문제질문합니다. (1)
1225 전자기사(박성호) 안녕하십니까 교수님 (1)
1224 [오프]식품산업기사 작업형 답변에 대한 추가 질문 (1)
   331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345